1.9-1#楼门前污水井砌筑不合格;
2.9-1#楼北侧混凝土基层厚度不够(仅为17cm);
3.9-3#楼北侧墙根未清理到位,生活垃圾堆放过多;
4.9-3#楼北侧污水井抹灰不到位;
5.11-4#北侧基底不平整,堆放垃圾;
6.11-4#楼4单元井圈加固遭到破坏;
7.11-5#楼散水下混砂垫层未碾压;
8.11-5#楼北侧条石不顺直、缝隙不均匀、无靠背、底部砂浆不饱满;
9.11-7#楼南侧基底未碾压;
10.中兴东大路60-3楼 一单元北侧东西向边石与靠背分离,缝宽为100mm;
11.60-4#楼北侧护坡无分隔条,压力砖下砂浆结合层超厚;
12.60-6#楼北侧压力砖下干硬性砂浆中水泥含量过少;
13.60-7#楼西侧砼垫层未浇筑到位;
14.60-7#楼南侧停车场边石混凝土靠背未浇筑在垫层上;
15.68-5#楼北侧基底不平整;
16.68-5#楼西侧污水井开裂、破损严重;
17.现场多处污水井未清掏;
18.多处边石有色差、缺棱掉角、不顺直、间隙不均匀;
19.多处压力砖铺装不达标,平整度超差,下陷、松动,石材缺棱掉角;
20.压力砖铺砌砂浆结合层所采用的砂子粗骨料含量过大。